울진2호기 터빈제어계통 비정상에 의한 발전정지
- 조회 : 3173
- 등록일 : 2012.10.28
- 사건명
울진2호기 터빈제어계통 비정상에 의한 발전정지
- 해당원전
한울 2호기
- 발생일시
2012-10-28
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 1009MWe
- 상황
출력 100% 정상운전 중 터빈제어계통 비정상에 의해 원자로 및 터빈발전기 정지
- 원인
터빈제어계통 비정상 발생원인 점검 중
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전팀
- 성명
안재일
- 연락처
054-785-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태